- فى البدايه علينا أن نعلم انه توجد Function داخل أجهزه الوقايه المسافيه تسمى
Switch on to Fault (SOFT) وهى تعنى التوصيل على عطل قد يكون السبب فى ذلك نسيان كلامب التأريض على البرج بعد عمليه الصيانه والذى يستخدم لتفريغ اى شحنات سعويه على الخط
Switch on to Fault (SOFT) وهى تعنى التوصيل على عطل قد يكون السبب فى ذلك نسيان كلامب التأريض على البرج بعد عمليه الصيانه والذى يستخدم لتفريغ اى شحنات سعويه على الخط
- فائده هذه الوقايه هى حمايه الخط بالكامل من اى قصر موجود عليه فى بدايه التشغيل
- ولكن كيف يمكن تنفيذ ذلك الامر على اجهزه الوقايه المسافيه حيث ان ال Parameter على أجهزه الوقايه المسافيه تكون عباره عن (Impedance (Z,R,X فنقوم بذلك من خلال عمل تسريع ل Zone 2 اثناء لحظه التوصيل
- ولكن كيف يمكن تنفيذ ذلك الامر على اجهزه الوقايه المسافيه حيث ان ال Parameter على أجهزه الوقايه المسافيه تكون عباره عن (Impedance (Z,R,X فنقوم بذلك من خلال عمل تسريع ل Zone 2 اثناء لحظه التوصيل
المحطتين الذى نعمل عليه وايضا جزء من الخط للمحطه الذى تليه وتعمل بعد 900 ميلى ثانيه
Zone 4 تكون Reverse Zone بمعنى انها لا تحمى خط نقل القدره الامامى ولكن تحمى الخط الخلفى وال BusBar وتعمل بعد 1200 ميلى ثانيه لاعطاء الفرصه لاجهزه الوقايه الاساسيه بعمل ازاله للعطل
Zone 4 تكون Reverse Zone بمعنى انها لا تحمى خط نقل القدره الامامى ولكن تحمى الخط الخلفى وال BusBar وتعمل بعد 1200 ميلى ثانيه لاعطاء الفرصه لاجهزه الوقايه الاساسيه بعمل ازاله للعطل