Osama Abdel Aziz
Osama Abdel Aziz

@OsamaAb84630772

7 Tweets 36 reads Jan 19, 2023
ما هى فلسفات الحمايه والتشغيل على موزعات الجهد المتوسط Medium Voltage SwitchGear ؟
- تختلف فلسفات الحمايه على موزعات الجهد المتوسط بأختلاف المناطق فنجد فى بعض بلدان يتم تفعيل حمايات ضد :-
١- زياده التيار والتسرب الارضى
٢- زياده او إنخفاض الجهد
٣- انخفاض التردد
٤- حمايه فشل القاطع CBF
٥- الحمايه التفاضليه للقضبان
- اما بالنسبه لطريقه التشغيل فنجد ان اغلب هذه المحطات تعمل بدون مشغلين دائمين فى المحطه ويمكن التحكم عن بعد فى جميع مهمات المحطه عن طريق مراكز التحكم بالاضافه الئ ذلك نجد مجموعه هامه من ال Panels تساعد فى عمليه التحكم مثل :-
Automatic Capacitor Control Switch (ACCS)
هذه ال Panel تساعد فى عمليه توصيل وفصل مفتاح المكثف طبقا لظروف الشبكه بطريقه اتوماتيكيا
Automatic Changeover Switching Equipment (ACSE)
وهذه ال Panel تساعد فى عمليه توصيل مفاتيح روابط القضبان والمحولات بطريقه اتوماتيكيا فى حاله حدوث اعطال وذلك حفاظا على تغذيه الاحمال بدون انقطاع
- سنتحدث عن نظريه عمل ال ACCS , ACSE فى منشور منفصل
- ونجد بعض البلدان تعتمد على فلسفات اخرى فى حمايه موزعات الجهد المتوسط حيث يتم تفعيل حمايات ضد :-
1- زياده التيار والتسرب الارضى
2- إنخفاض التردد
- نجد ان هذه المنظومه اقل فى درجه الحمايه حيث لايوجد حمايه تفاضليه للقضبان او حمايه فشل القاطع ولكن يتم مراعاه ذلك فى ال setting من حيث أزمنه فصل مفاتيح المحولات والمغذيات واستخدام حمايه زياده التيار الغير اتجاهى
- ونجد هذه المحطات تعتمد فى الغالب على وجود مشغلين دائمين ويكون دور مراكز التحكم هى مراقبه احمال الشبكه واوضاع المحطه دون التدخل فى فصل او توصيل اى من المهمات